Стыковка приборов учета с М4А1

Модераторы: Groan, Alexey

Стыковка приборов учета с М4А1

Сообщение Светл » 26 дек 2014, 14:11

Добрый день! Не можем получить данные с прибора ЕК270(природный газ) в ОИК по Modbus:в КП7 М4А1 на 5 месте(2-ДС,3-ТИТ,КНШ на последнем, его скорость 57600),подключаем прибор на 1канал.Скорость на приборе мах=19200бод,настройка Rs485-8 бит данных, без проверки, 1 стоп-бит. На М4А1 19200бод,адаптации М4 прислали из Житомира(пробовали со всеми,скорость пытались уменьшать).В ОИК, в BAZA, указали нужные нам адреса регистров прибора.При перезапуске КП приходят посылки с М4
прием от КНШ 192.168.248.29 13:41:30:433 13:41:30:391
07 45 80 15 30 20 00 00 00 00 00 00 00 49 CF
передача на КНШ 192.168.248.29 13:41:31:120
07 80 25 16 01 04 03 00 0B 00 06 B4 5F BF B4
прием от КНШ 192.168.248.29 13:41:31:432 13:41:31:379
07 45 80 25 30 40 00 00 00 00 00 00 00 69 EC
передача на КНШ 192.168.248.29 13:41:32:056
07 80 15 16 01 03 03 01 49 00 02 15 C3 27 1A
прием от КНШ 192.168.248.29 13:41:32:430 13:41:32:347
07 45 80 15 30 60 00 00 00 00 00 00 00 BF 1F
передача на КНШ 192.168.248.29 13:41:33:116
07 80 15 16 03 03 03 01 2D 00 04 D4 1E FC B2
прием 13:41:33:210
46 81 11 02 55 6F
прием от КНШ 192.168.248.29 13:41:33:366 13:41:33:326
07 45 80 15 30 70 00 00 00 00 00 00 00 82 AB
передача на КНШ 192.168.248.29 13:41:34:177
07 80 25 16 02 04 03 00 09 00 02 14 5C 27 AE
прием от КНШ 192.168.248.29 13:41:34:364 13:41:34:313
07 45 80 25 30 60 00 00 00 00 00 00 00 12 84
И еще вот непонятные:
передача на КНШ 192.168.248.29 10:25:47:021
07 18 0A AE
прием от КНШ 192.168.248.29 10:25:47:208 10:25:47:133
07 4F 2F 72 04 08 00 00 00 F7 FF FF FF BA D0
прием от КНШ 192.168.248.29 11:25:47:460 11:25:47:416
07 4F 2F 13 80 08 00 00 00 F7 FF FF FF BD DF
На М4А1 данные приходят-постоянно идет прием-передача, а к нам в ОИК нет. Подскажите что делать.
Светл
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 11:56

Re: Стыковка приборов учета с М4А1

Сообщение Alexey » 29 дек 2014, 11:38

Здравствуйте, и с наступающим!
Мне для ответа нужна Ваша таблица адаптации.
Но для стыковки М4А1 нужно образовать канал связи. Для этого нужно: скорости передачи прибора и модуля были одинаковы и формат данных тоже одинаков.
Где в таблице адаптации можно это сделать, допустим 9600 бод и 8 бит данных, без проверки, 1 стоп-бит:

http://prntscr.com/5m4hyn

передача на КНШ 192.168.248.29 13:41:34:177
07 80 25 16 02 04 03 00 09 00 02 14 5C 27 AE - ОИК опрашивает КП второй канал каждые 5с

прием от КНШ 192.168.248.29 13:41:34:364 13:41:34:313
07 45 80 25 30 60 00 00 00 00 00 00 00 12 84 - М4А1 выдает что во 2-м канале буфера пустые и готов получит инфу от прибора
но как видно, по посылкам связи модуля с прибором нету. Только с ПУ.


"И еще вот непонятные:
передача на КНШ 192.168.248.29 10:25:47:021
07 18 0A AE
прием от КНШ 192.168.248.29 10:25:47:208 10:25:47:133
07 4F 2F 72 04 08 00 00 00 F7 FF FF FF BA D0
прием от КНШ 192.168.248.29 11:25:47:460 11:25:47:416
07 4F 2F 13 80 08 00 00 00 F7 FF FF FF BD DF "

ОИК с посылкой:
передача на КНШ 192.168.248.29 10:25:47:021
07 18 0A AE - опрос ТС
У Вас в КП стоит блок питания МБП, его место 15 (dec) ("F"-в hex),
Вот на запрос ТС, он выдал ответ в виде посылке:
07 4F 2F 13 80 08 00 00 00 F7 FF FF FF BD DF
отсюда видно, что есть "СЕТЬ ~220В", но аккумулятор не подключен или неисправен.

В дальнейшем пишите нам на почту и звоните, e-mail: granit-micro@mail.ru , тел. 8(499) 760-22-58
нам проще отвечать на Ваши вопросы и обмениваться файлами.

С уважением, Алексей