Страница 1 из 1

ОИУК Гранит-микро

СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 14:39
kvint
Добрый день!
В настоящий момент провожу анализ возможности интеграции в ОИУК Гранит-микро сторонней системы телемеханики. Подстанционная система ТМ способна передавать данные вышестоящим центрам управления по протоколу МЭК 104. Подскажите, пожалуйста, ОИУК Гранит-микро способна принимать данные по обозначенному протоколу? Существуют ли системные ограничения для интеграции в ОИУК Гранит-микро сторонних система телемеханики?

Re: ОИУК Гранит-микро

СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 11:59
Олег
Да, в состав ПО "Гранит-Микро" входит программный модуль "Шлюз 104", его назначение:
- подключение к ОИК устройств, взаимодействующих с верхним уровнем по протоколу МЭК 104
или
- передача данных от оборудования «Гранит-Микро» к стороннему ПО верхнего уровня по протоколу МЭК 104

Обмен "Шлюз 104" с ОИК "Гранит-Микро" - по протоколу Гранит/TCP,
так что шлюз может работать как на одном компьютере с ОИК, так и на разных.