Сообщение kvint » 29 апр 2014, 14:39

Добрый день!
В настоящий момент провожу анализ возможности интеграции в ОИУК Гранит-микро сторонней системы телемеханики. Подстанционная система ТМ способна передавать данные вышестоящим центрам управления по протоколу МЭК 104. Подскажите, пожалуйста, ОИУК Гранит-микро способна принимать данные по обозначенному протоколу? Существуют ли системные ограничения для интеграции в ОИУК Гранит-микро сторонних система телемеханики?
kvint
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 13:16

Re: ОИУК Гранит-микро

Сообщение Олег » 12 май 2014, 11:59

Да, в состав ПО "Гранит-Микро" входит программный модуль "Шлюз 104", его назначение:
- подключение к ОИК устройств, взаимодействующих с верхним уровнем по протоколу МЭК 104
или
- передача данных от оборудования «Гранит-Микро» к стороннему ПО верхнего уровня по протоколу МЭК 104

Обмен "Шлюз 104" с ОИК "Гранит-Микро" - по протоколу Гранит/TCP,
так что шлюз может работать как на одном компьютере с ОИК, так и на разных.